全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
我的理解,只要有喷淋泵和独立的喷淋管网,就应该设置水泵接合器;如果接在消火栓管网的局部应用系统,可以不设水泵接合器。个人观点,仅供参考。
室内设置的自动喷水灭火系统应设置水泵接合器。水泵接合器的主要作用是在消防水泵因检修、停电、发生故障或消防用水量不足时,能够通过消防车从消火栓、消防蓄水池或天然水源取水,并通过水泵接合器送至室内管网,供灭火用水
本安消熊 2025-06-16 08:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
强制性规范建筑防火通用规范 GB55037-2022的第8.1.12条第1款说的很清楚了,没有强调是不是简易喷淋,设置自动喷水系统的建筑消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置。
重庆消防 2025-06-16 09:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范确实说的不清楚;
1.对于设置有室内消火栓的场所,设置局部应用系统,应设置水泵接合器。
2.对于采用市政供水的场所,规范未明确,个人认为不需要。
潘天坤 2025-06-16 13:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问养老院床位总数大于及可容纳的老年人总数是多少,确定是养老院嘛(是否为老年人全日照料设施和老年人日间照料设施)?
一般来说床位总数少于20床/可容纳的老年人总数少于20人/老年人活动设施(老年学校、老年活动中心、老年服务中心、社区养老服务中心等)均不属于“老年人照料设施”
如果属于老年人照料设施,那么需要设置自动喷水灭火系统,也应该设置水泵接合器,同时新建项目不建议用建议喷淋替代(既有建筑改造不具备条件的除外)
单层民用建筑的话,从室内消火栓系统来说不需要设置水泵接合器(不讨论是否设置室内消火栓系统,单层民用建筑的室内消火栓系统无需设置水泵接合器)